zhaodou07 2015-04-20 09:19:07 | 山東省 安裝 | 1507查看 2回答
請問下吊頂內電線管這兩種情況算明敷?
請問下吊頂內電線管這兩種情況算明敷?一種是有吊桿的,一種是直接用卡子固定。山東這邊 見圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納屬于明敷,套用電線管明配定額。有吊桿的可另行計算支吊架工程量并套用一般鐵構件制作安裝定額;沒有吊桿的直接套用電線管明配定額
2015-04-20 09:24:59
-
回復:這兩種都屬于明敷,而且有吊桿的還可以辦理經濟簽證,因為山東定額2B-1、2子目組成中不包含吊桿。你可以查閱定額組成后即可確認。
2015-04-20 09:25:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看