艷遇 2015-04-17 11:00:18 | 河北省 安裝 | 5355查看 3回答
消防接線箱執行那個定額?
消防的接線箱是執行那個定額1、戶內端子箱2、接線箱+外部端子接線3、弱電布線箱+外部端子接線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、戶內端子箱執行2-324子目,2、接線箱執行行10-677至1-679子目+外部端子接線2-326至2-329子目3、弱電布線箱12-1080至12-1081子目,+外部端子接線執行2-323子目
2015-04-17 11:18:24
-
消防的接線箱是執行電氣設備安裝工程中的接線箱安裝定額子目,另加端子接線定額
2015-04-17 11:59:44
-
你好,接線箱有規格型號的話套用2冊,未設計的話可套用接線箱。
2015-04-18 17:08:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看