lch 2015-04-17 08:58:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1399查看 2回答
節點區箍筋需要額外輸入在柱的其他屬性的節點區箍筋里面嗎
如果不額外輸入 會自動默認此處箍筋同柱加密區箍筋嗎 對算量有影響嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、軟件單獨設置節點區箍筋這一行屬性信息, 并不是必須輸入的,除非節點區的柱子箍筋信息是不同的,才需要使用。舉個例子,比如柱子的箍筋不管是節點區還是非節點區,都是A8-100/200,那么節點區箍筋這一行屬性不要輸入就可以了。如果節點區柱子箍筋信息是A12-200,那么節點區箍筋信息必須輸入A12-200,軟件就會按照梁高除以200,直接向上取整,計算節點區柱子箍筋的根數。
2015-04-17 10:06:38
-
梁柱交接節點軟件默認是加密的
屬性里面的節點箍筋主要是來處理 梁柱節點位置箍筋的間距或者直徑不同于柱子箍筋而設置的功能
如果你只是普通的加密
軟件會自動算的
2015-04-17 09:09:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看