realfox@126.com 2015-04-16 15:31:54 | 河北省 安裝 | 1178查看 3回答
消防電氣中的輸入模塊
我聽朋友說輸入模塊只用在4個部位, 1、70度防火閥 2、水流指示器 3、信號蝶閥 4、壓力開關 但是系統圖上顯示消火栓按鈕上也安裝輸入模塊。我真的搞不明白 請高手指導
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
系統圖上顯示消火栓按鈕上也安裝輸入模塊是因為設計人員選用的是機械式消火栓按鈕(即由消火栓廠家配套供應的),該消火栓按鈕無地址碼,需連接輸入模塊才能接入火災報警系統。
實際工程中的消火栓按鈕一般均采用報警產品供應廠家配套的按鈕,是具有地址碼的,不需要配輸入模塊。
2015-04-16 16:39:37
-
系統圖上顯示消火栓按鈕上也安裝輸入模塊,消火栓按鈕是帶編碼的。
2015-04-16 15:55:18
-
你好:正常的消火栓按鈕不設模塊的。這樣的情況最好還是和設計的溝通。
2015-04-16 15:36:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看