875278876@qq.com 2015-04-16 13:54:52 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 2888查看 1回答
剪力墻插筋設置
圖紙設計地下二層和三層的外墻為FQ,地下一層為DQ 問題一:圖紙FQ上沒有畫暗柱,(圖片一)但在首層此位置有暗柱,那么在地下室此處該不該布置暗柱? 問題二:在地下一層FQ變為DQ,但這些DQ剪力墻插筋(圖片二)如何在軟件中設置? 問題三:-0.10處剪力墻頂部彎折軟件中怎么設置?是在是在節點設置中第12.13條設置呢?具體怎么設置? 3C16是壓強筋嗎? 問題四:剪力墻屬性表里的插筋信息指的是什么?需不需要填寫? 肯請老師們幫忙,在此先謝謝你們!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙設計地下二層和三層的外墻為FQ,地下一層為DQ 問題一:圖紙FQ上沒有畫暗柱,(圖片一)但在首層此位置有暗柱,那么在地下室此處該不該布置暗柱?
應該設置,將首層暗柱復制到負一層即可,底標高定義為基礎底標高。
問題二:在地下一層FQ變為DQ,但這些DQ剪力墻插筋(圖片二)如何在軟件中設置?
可在墻節點設置中的垂直筋基礎插筋節點中設置或輸入固定值。
問題三:-0.10處剪力墻頂部彎折軟件中怎么設置?是在是在節點設置中第12.13條設置呢?具體怎么設置? 3C16是壓強筋嗎?
是在12.13條中設置,可以輸入固定值(墻厚減保護層),3C16是壓強筋。
問題四:剪力墻屬性表里的插筋信息指的是什么?需不需要填寫? 肯請老師們幫忙,在此先謝謝你們!
插筋信息不需要填寫,軟件默認同墻垂直筋。
2015-04-16 14:56:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看