realfox@126.com 2015-04-12 20:34:41 | 遼寧省 其他專業 | 3011查看 1回答
11g101圖集第94頁的第3條和第4條是什么意思?
還有就是溫度筋是什么?怎么還可以當分布筋兼做抗溫度筋 分布筋自身及其與受力主筋、構造鋼筋的搭接長度是什么意思? 希望各位朋友幫我理解下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
依據GB50010-2010,9.1.8條所示,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,應在板表面雙向配置防裂構造鋼筋,配筋率不小于0.10%,間距也不宜大于200mm。防裂構造鋼筋可利用原有鋼筋貫通配置,也可另行設置鋼筋并于原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固。同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設置, 溫度筋是為了防止溫差較大而設置的防裂措施。
因為溫度筋是為了保證板上表面開裂設置的,如果上表面布置有分布筋,那就可以兼做抗溫度筋 分布筋自身及其與受力主筋、構造鋼筋的搭接長度是一個1.6倍錨固長度,因為這個接頭基本上都是接頭率100%
2015-04-12 21:45:38