ygw0902 2015-04-11 16:35:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 2回答
斜屋面梁鋼筋問題
我把板畫好并平齊板頂計算后,發現斜屋面梁主筋在柱子的位置是貫通。是否正確?如不正確,該如何操作?謝謝大師問題補充:通過三維觀察 發現柱主筋錨固已經跑到柱外面去了!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:不合理,理應在柱位置把梁打斷(并設置柱為支座),再在節點設置中設置梁的陰陽角構造,再匯總計算。
2015-04-11 19:44:54
-
這個要看斜在什么位置,你把梁斷開,不用合并就可以互相錨固了,折梁鋼筋貫通是不合理的,而且容易多算接頭長度的工程量
2015-04-11 18:26:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看