紅塵凈土 2015-04-09 18:15:03 | 山東省 安裝 | 7869查看 3回答
SC32的電纜保護管套什么定額合適?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套安裝定額第二冊里面的電氣配管定額子目;電纜保護管在定額說明里面規定只有保護管的管徑大于等于DN100以上的才可以套電纜保護管定額子目,以下的要套電氣配管定額子目。
2015-04-09 18:25:20
-
SC32的電纜保護管套什么定額合適?套2-1223子目,主材費按市場價計算。
2015-04-09 19:13:36
-
SC32的電纜保護管套什么定額合適?
——:這個要看您的使用部位的
SC是鋼管,是看您是磚混結構還是框架結構
還是埋地
您在第二章2-1190以后查詢
2015-04-09 18:34:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看