28****@qq.com 2015-04-09 10:06:57 | 湖北省 土建 | 794查看 3回答
湖北2008定額,7層住宅的腳手架如何套項
一棟樓房7層,檐高22m,每層建筑面積200m2,出屋面樓梯間面積50m2,結構和裝飾裝修同一個施工隊。用08定額套腳手架(最好寫出定額編號和工程量)。我現在的套法是A10-1綜合腳手架:1450m2,A10-3:250m2,B8-8:250m2,不知道對不對
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
A10-1 綜合腳手架:1450m2
A10-3 20m以上外腳手架增加費:250m2
結構、裝飾同一建筑施工單位施工,裝飾腳手架不應該計取,裝飾定額 P811頁說明(三)。
2015-04-09 11:30:51
-
當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論層數多少,均以最高一層建筑面積(含屋面樓梯間、機房等)套用7~8層子目。
2015-04-09 10:23:35
-
下載類似工程看看
2015-04-09 10:56:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看