瀟燦子 2015-04-08 09:47:50 | 廣東省 安裝 | 19131查看 2回答
電纜手孔井管、線 預留問題
(1)經過電纜手孔井,算管時,是直接按穿過電纜手孔井計算?還是要預留多少管?(2)電纜手孔井里面的電纜要預留多少才合適?到底要不要預留?還是只算一個“電纜敷設弛度、波形彎度、交叉”系數即可?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.配管不扣除電纜手孔井所占的長度;
2.電纜手孔井內電纜是需要預留的,電纜在穿過手孔井時,敷設方法為從進口處沿井壁環繞敷設至出口,具體見下圖:
3.另外再計算“電纜敷設弛度、波形彎度、交叉”系數2.5%。
2015-04-08 11:50:53
-
(1)經過電纜手孔井,算管時,是直接按穿過電纜手孔井計算?還是要預留多少管?沒有相應的規定,一般不預留,主要是便于穿線
(2)電纜手孔井里面的電纜要預留多少才合適?到底要不要預留?不需要
還是只算一個“電纜敷設弛度、波形彎度、交叉”系數即可 是的,考慮1.025
2015-04-08 11:02:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看