造價知多D 2015-04-06 16:45:45 | 廣東省 安裝 | 1945查看 2回答
接線盒具體敷設范圍如何確定?
1、在自動報警中,是否每個模塊、報警按鈕、感煙器、消防喇叭、等等器具都需要配接線盒。2、規范每多少米需要計算一個接線盒,那么計算接線盒的位置,在接線盒下一個器具中,需要計算多一次回線嗎?該規范在廣東2013清單規范中是否仍在實行?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.在自動報警系統中,一般情況下每個模塊、報警按鈕、感煙器、消防喇叭等器具都需要配接線盒,但如果模塊集中設在模塊箱內時,需減少模塊的接線盒數量。
2.接線盒的位置一般設在產品安裝的位置。但需要注意的是,除開產品安裝位置的接線盒,下面兩種情況也需要設接線盒,在一般設計圖中是沒有明確標示的:
2.1管線分支處也需要設置接線盒
2.2當電線管路平行敷設超過下列長度時,中間應加接線盒:
(1)管子長度超過30米無彎曲時;
(2)管子長度超過20米,有1個彎時;
(3)管子長度超過15米,有2個彎時;
(4)管子長度超過8米,有3個彎時;
2015-04-07 08:12:37
-
1、是的,你的理解是正確的。
2、規范沒有規定多少米管子一個接線盒,是需要按實際施工工藝的需求計算接線盒的個數的。
2015-04-06 17:04:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看