樹葉 2015-04-06 15:50:43 | 山東省 土建 | 14129查看 3回答
剪力墻縱向鋼筋起步距離、板筋起步間距等,一般有50或者S/2要求。請問這些的依據在哪里?圖集?說明?
剪力墻縱向鋼筋起步距離、板筋起步間距等,一般有50或者S/2要求。請問這些的依據在哪里?圖集?說明?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按間距的1/2計算。梁箍筋的起步筋就是50mm.
2015-04-06 17:40:01
-
剪力墻縱向鋼筋起步距離、板筋起步間距等,一般有50或者S/2要求。在11 G101圖集中。
2015-04-06 18:53:41
-
剪力墻縱向鋼筋起步距離、板筋起步間距等,一般有50或者S/2要求。這些的依據在11G101圖集
2015-04-06 17:41:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看