-
27****@qq.com 2013-03-05 16:18:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1973查看 3回答
通長筋怎么設置?
沿框架柱、構造柱、剪力墻全高每隔600設2A6.5拉結筋,抗震設計應全長貫通。 請問:1、這種情況是不是除了門窗洞口以外的墻都要設通長筋?有斷面的填充墻也要設嗎? 2、直接在屬性里設砌體通長筋合適嗎?需不需要有什么修改?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.所有的墻都要設置。有斷面的墻,這個斷面墻肯定與構造柱或其他的柱連接,所以也要設置拉筋。 2,不需要修改。但是要注意拉筋的彎折,在計算設置里的砌體設置中,有專門的砌體拉筋的選項,要修改它的保護層,以及末端是不是有彎折。
2013-03-05 16:55:02
-
全長貫通的砌體加筋,在定義砌體墻時就輸入2A6.5@600
2013-03-05 16:40:39
-
你好!沿框架柱、構造柱、剪力墻全高每隔600設2A6.5拉結筋,如果要全長貫通,實際上就是砌體通長筋。 軟件里直接在砌體墻的屬性里設置,如下圖:
2013-03-05 16:40:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看