287799097@qq.com 2015-04-04 15:22:02 | 浙江省 安裝算量GQI | 1003查看 6回答
電氣配管問題
如圖所示:系統圖顯示管線為NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 那么1-10的配線分別為: 1.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 2.NHBV3*2.5 3.NHBV3*2.5 4.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 5.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 6.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 7.NHBV3*2.5 8.NHBV3*2.5 9.NHBV3*2.5 10.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 按沒有標準的按3根線算,如果以上配線沒有錯的話,這時候問題來了,10號線的NHBVR是怎么來的。問題補充:還有1號線沒有標注,是按3根線算,還是按4根線算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納回復:這個回路沒有單獨標識的(到開關的除外,需要按開關單獨計算根數)全部按4根線計算,感覺你分析的有點亂了,具體需要核對全部平面圖回路看看,再有問題可以咨詢設計。
2015-04-06 08:01:15
-
10是什么線路,我估計應該是雙控什么的,這要看完整的圖來分析
2015-04-04 16:25:21
-
10#線應該是應急線路的強制點亮線
2015-04-04 16:33:41
-
應急燈的電源應該是三根線
2015-04-04 23:39:24
-
6號線應該指向應急燈而不是指向安全標志燈,可能距離近,設計畫圖的時候指向錯誤。或者是8號線是4跟,距離近沒有標出來。個人認為第一種可能性最大。
1號線應該4跟,應該有系統圖啊,你看系統圖回路上面幾根
2015-04-04 22:42:58
-
你好:主要是系統圖與平面標注結合計算線的根數
2015-04-04 23:06:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看