如何判別WKL、KZ封頂錨固長度?
頂層(十二層)上部有局部的機房層,頂層上部外側周圈有花架梁(KL)、無板,外側KZ伸至花架梁底,有以下幾個問題請前輩們指教,謝謝。 (1)上部沒有機房層的頂層梁是否為屋面框架梁(圖紙中機房層為WKL,頂層為KL)? (2)花架梁處KZ鋼筋的封頂是否按邊角柱封頂設置。(軟件識別按中柱處理) (3)圖紙說明中要求端柱按KZ構造措施處理。軟件中端柱在頂層如何判別邊角柱,是否只能手動修改鋼筋錨固長度。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:》》》一、是屋面框架梁,圖紙標注不標準。二、花架梁按邊角柱處理,當軟件識別不正確時手動修改,方法是加星加井。三、端柱按KZ構造是改用框架柱定義并布置。
2015-04-04 10:05:42
-
鋼筋抽樣軟件中如何設置框架梁、非框架梁上部鋼筋伸入支座的錨固、長度
在03G101-1中梁上部鋼筋的錨固長度有大于等于0.4Lae+15d的要求,在軟件中應如何設置
-
鋼筋抽樣軟件中如何設置框架梁、非框架梁上部鋼筋伸入支座的錨固、長度
在03G101-1中梁上部鋼筋的錨固長度有大于等于0.4Lae+15d的要求,在軟件中應如何設置
-
梁板的鋼筋圖紙設計有單獨的錨固長度及搭接長度表,各種鋼筋不同也沒有規律,如何調整計算呢,謝謝
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看