一騎追風 2015-04-02 23:20:34 | 江蘇省 其他專業 | 489查看 1回答
避雷引下的隱蔽資料算在哪一層
比如現在是15層頂板澆筑混凝土。那么做安裝資料的時候, 1 避雷隱蔽資料上的隱蔽部位是填寫15層,還是16層;監理說要填16層的避雷隱蔽 2 電導管預埋隱蔽,均壓環、預埋的套管、等電位隱蔽部位填寫的是15層還是16層啊
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按15層的引下隱蔽考慮,引下主要是在柱鋼筋上,16層還沒做
2015-04-03 07:58:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看