勇者 2015-03-31 16:56:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2425查看 2回答
關于結構鋼筋的說明與詳圖的關系(兩者沖突時,以哪個為準)、鋼筋搭接
1.鋼筋連接方式:如圖1是圖紙說明,圖2是我在軟件的設置,請問我設置有誤嗎? 2.結構圖紙的總說明是所有鋼筋都用三級鋼,但砼墻的詳圖有拉筋A8-600*600。請問算量軟件中,我輸入C8-600*600,還是A8-600*600?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:你定義的有問題梁、板、墻水平向的鋼筋規范里是不可以用電渣壓力焊的,選擇其它的焊接形式。直徑25~32應該是用機械連接你沒有選擇好。
結構圖紙的總說明是所有鋼筋都用三級拉筋就要鋼輸入C8-600*6002015-03-31 18:19:31
-
2.結構圖紙的總說明是所有鋼筋都用三級鋼,但砼墻的詳圖有拉筋A8-600*600。在算量軟件中,應該輸入C8-600*600
2015-03-31 19:20:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看