东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 關于室內弱電(電話、寬帶、閉路)布線問題

    大家請看這張圖 1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來? 2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?

    敷設方式

    弱電橋架

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    大家請看這張圖 1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來? 

    答:電話有交換機、寬帶有配線架、閉路電視有電視分配箱。

    2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?

    答:先按截圖二中的弱電橋架400*200走,到沒有橋架的地方按截圖一的線路穿PC25的塑料管沿頂板然后向下明敷設。

    2015-03-30 08:50:05 

  • 每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來?是的,具體結合系統圖

     2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?從井內走橋架,進入室內的部位沿墻體或者地面敷設

    2015-03-28 11:02:07 

  • 1、每個房間沒有弱電箱,是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來。

    2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,那只是房間里面采用樓板或者地面墊層里面敷設。

    2015-03-27 22:46:01 

  • 你好,第一個問題你理解的正確 第二個問題,線走向有橋架處走橋架,沒有處走地面或樓板

    2015-03-28 05:39:39 

  • 橋架出來的線管是敷設在頂板內。                

     

     

    設備與設備連接部分管線是敷設在地面墊層內或底板內。

    2015-03-28 07:56:28 

  • 1、每個房間沒有弱電箱,是不是每個房間的電話、寬帶、閉路線都從井內交換機(電話總機)引來? 電話是從電話總機,寬帶和閉路都有自己的箱子在電井。

    2、這些線圖紙說明敷設方式是CC.FC,但圖紙又有弱電橋架,請問是怎么敷設呢?從電井走橋架到房間,然后橋架出去穿管沿墻面地面,一般弱電很少走地面。

    2015-03-28 14:45:55 