mqlgld 2015-03-27 14:08:41 | 河北省 安裝算量GQI | 1240查看 3回答
絕緣穿刺夾分之后的電纜考慮預留量嗎?
絕緣穿刺夾分之后的電纜考慮預留量嗎?穿刺夾一般在豎井什么位置?末端是不是還要考慮終端頭一個?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
絕緣穿刺夾分之后的電纜考慮預留量嗎?穿刺夾一般在豎井什么位置?末端是不是還要考慮終端頭一個?
回復:1、是否有預留需要查閱當地計算規則,我們地區是沒有的;
2、在分支處設置;
3、 必須的。
2015-03-28 08:24:51
-
穿刺線夾處無需算電纜頭,穿刺線夾一般用在電纜分支的地方。進入末端配電箱需計算電纜頭。
2015-03-27 15:24:08
-
每根電纜。你考慮2個電纜頭就OK了
2015-03-28 22:26:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看