weinixeishi 2015-03-26 12:11:20 | 河北省 土建 | 1836查看 5回答
剪力墻剖面圖與剪力墻表不一致,以什么為準?
地下一層剪力墻表標注“拉筋為c6@400*400 “,剖面圖標注為“拉筋為c6@450*450“,問題:有人認為剖面圖中僅是標注的地下二層的拉筋,未標注地下一層的拉筋?也有人認為剖面圖中的拉筋表示為地下一、二共同的拉筋。備注:此處墻體為窗井外墻。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:問圖紙結構設計人員。
2015-03-26 12:35:51
-
你好:建議問設計人員。
2015-03-26 12:27:43
-
地下一層剪力墻表標注“拉筋為c6@400*400 “,剖面圖標注為“拉筋為c6@450*450“,問題:有人認為剖面圖中僅是標注的地下二層的拉筋,未標注地下一層的拉筋?也有人認為剖面圖中的拉筋表示為地下一、二共同的拉筋。
地下一層剪力墻表標注為拉筋間距C6@400*400.剖面圖標注為C6@450*450.在一般實際施工中,拉筋一般是豎向和水平鋼筋間距的倍數,你截圖中縱筋和水平筋間距為200,應按拉筋間距400來做比較合適.(可以再和設計人員聯系確認一下.)
2015-03-26 12:47:33
-
贊同3樓的說法
2015-03-26 12:58:13
-
問結構設計師了
2015-03-26 12:58:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看