  • 剪力墻剖面圖與剪力墻表不一致,以什么為準?

    地下一層剪力墻表標注“拉筋為c6@400*400 “,剖面圖標注為“拉筋為c6@450*450“,問題:有人認為剖面圖中僅是標注的地下二層的拉筋,未標注地下一層的拉筋?也有人認為剖面圖中的拉筋表示為地下一、二共同的拉筋。備注:此處墻體為窗井外墻。

    剪力墻剖面圖

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:問圖紙結構設計人員。

    2015-03-26 12:35:51 

  • 你好:建議問設計人員。

    2015-03-26 12:27:43 

  • 地下一層剪力墻表標注“拉筋為c6@400*400 “,剖面圖標注為“拉筋為c6@450*450“,問題:有人認為剖面圖中僅是標注的地下二層的拉筋,未標注地下一層的拉筋?也有人認為剖面圖中的拉筋表示為地下一、二共同的拉筋。

    地下一層剪力墻表標注為拉筋間距C6@400*400.剖面圖標注為C6@450*450.在一般實際施工中,拉筋一般是豎向和水平鋼筋間距的倍數,你截圖中縱筋和水平筋間距為200,應按拉筋間距400來做比較合適.(可以再和設計人員聯系確認一下.)

    2015-03-26 12:47:33 

  • 贊同3樓的說法

    2015-03-26 12:58:13 

  • 問結構設計師了

    2015-03-26 12:58:57 