宋生生 2015-03-25 17:26:59 | 重慶市 安裝 | 8772查看 3回答
不同回路的線能不能穿同一根管
不同回路的線路 但是他們的所用管材規格型號相同 在計量是不同回路的線路在同一部位是否可以只算一根管的工程量(視作穿同一根管)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
紅色帶斜線的部分應該是線槽,那幾個回路可以共線槽,然后按照各自回路配管。配管工程量單獨計算。
2015-03-25 17:36:28
-
不同回路的線路 但是他們的所用管材規格型號相同 在計量是不同回路的線路在同一部位是否可以只算一根管的工程量(視作穿同一根管)
一般不同回路的線路,用不同的管,一個回路一般單獨計算一根線管的.
2015-03-25 19:00:33
-
不同回路的線纜不能共管敷設,必須每個回路穿自己的管。
2015-03-25 17:31:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看