26****@qq.com 2015-03-25 10:15:31 | 湖北省 其他專業 | 1001查看 7回答
總電位聯結箱的問題
圖紙上說總等電位聯結端子箱與柱內主鋼筋可靠焊接,這個房子有18跟柱子是不是每根柱子都要牽一根線到聯結箱端子板上。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:施工是利用結構主筋連接的。
2015-03-25 10:21:23
-
總等電位連接箱就一個,柱子的主筋與基礎主筋可靠焊接,在總等電位箱處引出與等電位箱可靠連接就行了。
2015-03-25 10:29:46
-
圖紙上說總等電位聯結端子箱與柱內主鋼筋可靠焊接,這個房子有18跟柱子是不是每根柱子都要牽一根線到聯結箱端子板上。不是的,總等電位聯結端子箱與相鄰的柱主筋焊接即可。
2015-03-25 10:28:16
-
柱內主鋼筋與接地網連接在一起的,一根柱子牽一根線到聯結箱端子板上就可以了。
2015-03-25 10:34:45
-
一根柱子的鋼筋可靠連接就可以滿足要求。
2015-03-25 10:43:19
-
不是,與其中最近的一根焊接連接,即可。
2015-03-25 10:47:46
-
你應該先看一下電氣的防雷圖,這上面標有哪根柱子的主筋是由基礎鋼筋一塊焊接上來的,并和圈梁(或是框架梁)主筋焊接,那么你的等電位就要和就近的這樣的柱主筋焊接。
2015-03-25 10:51:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看