661771 2015-03-23 17:49:58 | 廣東省 土建 | 8163查看 2回答
箍筋90度彎鉤的平直段是多少?他的彎曲調整值是0.5d?
135度的平直段是抗震10D,非抗震為5D。彎曲調整值為1.9D。這我能理解。但90度的。我在11G總是查看不到平直段的長度。還有90度的彎曲調整是怎么算。難到他的平直段也是抗震10D,非抗震5D?彎曲調整值為:0.5D?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:箍筋的彎鉤目前沒有90度彎折的,所以你在平法和規范里是找不到平直段長度的。90度的彎鉤一般用在梁主筋端部、水平筋的端部、板負筋和面筋的端部。彎曲調整值為2D。
2015-03-24 07:22:47
-
圖紙有注明按圖紙,無注明按規范(規范見下圖)
全張字體小,修改小些
2015-03-24 08:56:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看