鐘 2015-03-23 15:50:51 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2802查看 3回答
首層的門窗洞口設置離地高度是否需要加上室內外高差?
本工程帶地下室;結施首層層高為4m 標高范圍是:-1.00~3.00.那么在建施里面實際首層層高為3m 標高范圍是:0.00~3.00 室內外高差為-0.6 我在鋼筋里面畫門窗洞口的時候離地高度是否需要加1000?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的結構標高和建筑標高描述不清。請問首層層高到底是幾米?從結構描述看首層標高是從-1米至3米,層高是4米。那么布置門窗洞口時只要參考室內地面標高即可。跟室外標高沒有關系。如果按建施里面實際首層層高為3m 標高范圍是:0.00~3.00 ,在鋼筋里面畫門窗洞口的時候離地高度還是以0.00標高作為參考,跟室外標高沒關系。
2015-03-24 10:00:16
-
鋼筋里面不需要修改,你可以導入算量軟件以后再調整門窗洞口的離地高度就可以。
2015-03-23 16:03:51
-
門窗洞口設置離地高度,指的是門窗洞口距本層地面的高度
2015-03-23 16:47:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看