wangle 2015-03-19 17:19:50 | 河北省 安裝算量GQI | 720查看 6回答
防雷接地問題
防雷接地中的接線盒的個數是怎樣確定的
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
防雷接地中的接線盒的個數是怎樣確定的?
答:按衛生間需要做等電位接地(接線盒)的個數確定。(例如:洗面盆、大便器、浴缸、淋浴器、散熱器、鋼管、毛巾架等等)
2015-03-20 09:18:26
-
她說的是接地測試盒,就是接地測試卡子,市場上有成品的接地測試盒,15元/個左右
2015-03-20 08:18:41
-
防雷接地一般沒有接線盒,不知道你的設計哪里使用了接線盒,不會是施工單位把測試點用接線盒替代了吧。
2015-03-20 07:47:28
-
這個接線盒需要計算的,這個地方的接線盒是預埋的。具體的施工就是在這個地方引出來一個點,作為接地電阻測試使用,這個點就在接線盒里面的。
2015-03-19 17:23:19
-
你好:主要看設計說明
2015-03-19 17:23:33
-
防雷接地中的接線盒的個數是怎樣確定的
你是說等電位箱或是斷接測試卡吧,這要依據施工圖計算,防雷接地中不應當有接線盒。
2015-03-19 17:26:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看