麻雀 2015-03-17 14:03:17 | 江蘇省 安裝 | 4186查看 1回答
單芯電纜電纜頭的定額系數
你好,看到你的回答里面說單芯電纜電纜頭乘以相應定額系數0.33,請問是經驗做法還是有什么規定說明的?如果有,可不可以告訴出處,歇歇!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納據定額解釋,電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3;6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜定額乘以0.67。
2015-03-17 15:15:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看