-
噠噠在路上 2015-03-12 01:25:39 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1210查看 3回答
室內外有高差怎么設置設置單元門?
室內外高差900,基礎為條形基礎,在首層設置單元門需要離地高度下降900嗎?下降后會扣除條形基礎工程量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、室內外高差900,基礎為條形基礎,在首層設置單元門需要離地高度下降900嗎?
----------這個離地高度是離首層底標高也就是±0的高度,不是室外地坪。
2、下降后會扣除條形基礎工程量嗎?
---------不扣除。軟件條基不扣除門窗洞口的工程量的。1的問題處理,2就不存在了。
單元門應該是室外地坪,單元門進去后上幾步樓梯才到首層 進戶門是在首層正負0.000
------那室外地坪往上的墻不能設置為條基了,要設置成墻了,然后按照你說的在一層設置離地高度為負數就行了。
2015-03-12 08:09:13
-
室內外高差900,基礎為條形基礎,在首層設置單元門不需要離地高度下降900。
2015-03-12 07:39:04
-
首層單元門的離地高度是根據建筑圖紙上門廳標高確定的,如果門廳地面標高低于你設定的層底標高,單元門的離地高度就可以設置為負值。
2015-03-12 08:29:03
-
室內外有高差怎么設置設置單元門?
室內外高差900,基礎為條形基礎,在首層設置單元門需要離地高度下降900嗎?下降后會扣除條形基礎工程量嗎?
-
如圖所示,基礎高3米,首層高3米,室外高度為-0.1米,如圖上首層的墻以及外裝,柱子,就少了0.1米呀?問題補充:要正確計算的話,需要怎么設置呀!!!!!
-
我在工程設置里設置了室內外高差的,但是在匯總計算后,查看工程量計算式里,外裝飾部分怎么沒有算到那個高差的量呢?請問是什么原因啊
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看