月欽隴 2015-03-10 21:28:23 | 浙江省 安裝 | 2470查看 2回答
消防專用電話分機還需要另行計算調試嗎
如題,我看清單指引里面說通訊分機這個定額已經包含調試了的,那關于“廣播喇叭及音箱、通訊分機及插孔調試”還有什么用啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防通訊分機安裝定額子目工作內容是“校線、掛錫、并線、壓線安裝、固定、功能檢測、防潮和防塵處理。”不包括調試內容。“廣播喇叭及音箱、通訊分機及插孔調試”就是通訊分機與電話插孔的調試。
2015-03-11 07:52:50
-
清單指引里面說通訊分機這個定額已經包含調試了的,這個調試是分機本身調試,那關于“廣播喇叭及音箱、通訊分機及插孔調試”是系統調試。
2015-03-10 21:47:29