-
孟孟 2015-03-10 10:15:11 | 河北省 其他專業 | 1380查看 4回答
怎么樣判斷鋼筋除銹
工地的鋼筋都生銹了,我想是不是應該要求施工單位把鋼筋除銹,想知道怎么樣判定鋼筋需要除銹,規范有要求嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納鋼筋表面的銹跡是不用去除,以前在聽陳青來教授講課時,他就說過鋼筋表面的銹跡對鋼筋與混凝土起到更好的粘接力,如果鋼筋表面形成有銹癍,那這就不能使用的了。
2015-03-10 10:21:44
-
你好:
1、《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204—2002之5.2.4規定:“鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。2、也可以讓他們去鑒定下。
2015-03-10 10:26:31
-
施工中一般不會去做實驗,而是用肉眼觀察。表面粉狀鐵銹通常情況都不會去處理,只有長期暴-露的鋼筋出現片狀銹蝕情況,影響鋼筋的有效使用截面時才會加筋。
混凝土結構鋼筋腐蝕檢測對腐蝕狀態的判別,在《建筑結構檢測技術標準》和《混凝土中鋼筋檢測技術規程》都做了詳細規定。 1)《建筑結構檢測技術標準》GB/T50344-2004中如下規定: 表2-11 序號 鋼筋電位狀態(mv) 鋼筋銹蝕狀態判別 1 -350~-500 鋼筋發生銹蝕的概率為95% 2 -200~-350 鋼筋發生銹蝕的概率為50%,可能存在坑蝕現象 3 -200或高于-200 無銹蝕活動性或銹蝕活動性不確定,銹蝕概率為5% 2)《混凝土中鋼筋檢測技術規程》JGJ/T52-2008中如下規定: 表2-12 序號 鋼筋電位狀態(mv) 鋼筋銹蝕狀態判別 1 >-200 不發生銹蝕的概率>90% 2 -200~-350 銹蝕性狀不確定 3 <-350 發生銹蝕的概率>90%
2015-03-10 10:28:38
-
您好,雖然國家并沒有出臺這方面的具體規定,但是在《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 GB 50204-2002之5.2.4中規定:“鋼筋應平直、無損傷,表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。”根據鄭州三超多年的鋼筋除銹施工經驗來看,鋼筋生銹了就要除銹后才可以繼續使用,避免發生安全事故。基本上,除了鋼筋表面部分有氧化、銹蝕現象,其他鋼筋生銹嚴重的,都需要鋼筋除銹后再使用。
2019-09-19 09:51:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看