东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 各位老師,請教兩個關于轉換層鋼筋的問題(有圖)。

    各位老師,請教兩個關于轉換層鋼筋的問題: 1、轉換層以下剪力墻寬度500,轉換層以上剪力墻寬度250,那請問有沒有哪本規范要求在500寬的剪力墻頂部必須設置暗梁? 2、轉換層框支柱中,如果柱子是邊柱或角柱,有沒有哪本規范要求邊柱及角柱的靠外邊側鋼筋必須伸過內柱邊再過一個錨固長度(如下圖)? 希望各位老師不吝賜教,謝謝了。

    框支柱

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1、轉換層以下剪力墻寬度500,轉換層以上剪力墻寬度250,那請問有沒有哪本規范要求在500寬的剪力墻頂部必須設置暗梁?這個是設計人員考慮的應該是要設的,施工人員只要按圖紙要求做就可以了。

    2、轉換層框支柱中,如果柱子是邊柱或角柱,有沒有哪本規范要求邊柱及角柱的靠外邊側鋼筋必須伸過內柱邊再過一個錨固長度(如下圖)?希望各位老師不吝賜教,謝謝了。12G901-1中有要求。

    暗梁

     

    2015-03-09 14:20:06 

  • 11G101-1或者可以看下12G901

    2015-03-09 14:35:32 

  • 你查看11G101-1框支柱中的內容,剪力墻正常錨固就可以

    2015-03-09 14:12:59 

  • 有沒有暗梁是看施工圖中的結構圖的,有就設置,沒有就不設置

    2015-03-09 14:31:00 

  • 1、建筑抗震設計規范6.5.2-1要求:墻體在樓蓋處應設置暗梁;還有一本圖集規范要求宜設置暗梁,具體是那本忘記了!

    2、12G901-1中關于抗震框架柱縱向鋼筋連接位置和框架柱變截面處節點鋼筋構造,一般施工要求是鋼筋大的增加長度與鋼筋小的在鏈接區域內連接。

    2015-03-09 17:30:20 