月欽隴 2015-03-05 14:58:12 | 浙江省 安裝 | 9038查看 4回答
接地系統調試的定額具體該怎么套啊
我聽我師傅的說話是安裝引下線下測試盒的數量套,套的是“獨立接地裝置6根接地極以內(組)”這個定額再乘以測試盒的數量,就是該套調試的總次數。但是我剛提問卻聽說各位吧友說一個建筑物內就只算一個系統調試就夠了,這個什么情況啊,那如果這樣的話該套哪個定額啊。本人新手,望說得詳細些,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納接地極調試是按系統為單位計算的,一棟樓就一個接地系統。
2015-03-05 15:10:57
-
系統調試,按建筑物分,一個算一個系統。其它結合實際,你師父說的不贊成。那樣的話,錢就太好掙了。供參考。
2015-03-05 19:42:50
-
接地系統調試是這樣計算的,采用人工接地體的6根接地極以內按照一個系統計算(包含6根),采用自然接地體的一個單體工程計算一個接地系統
2015-03-05 15:27:06
-
其實接地的調試并不是調試,而是檢測,測量接地裝置的技術參數。 獨立接地裝置一般只測接地電阻值就可以了,接地網系統的測試除了要測量工頻接地電阻值,還要測量接觸電壓、跨步電壓限值,而且工頻接地電阻值的測量使用的設備、耗費的工時也和獨立接地裝置的測試有很大差異。 通常,簡易的接地裝置測量可以套獨立接地裝置的定額,而大型建筑物的接地裝置和電廠、變電站之類的專業接地裝置要套用接地網系統的定額。
獨立接地裝置,指的是 變壓器接地,或者是線路接地的調試。這些都是單獨個體的。
系統接地調試,指的是整個大的建筑物的接地調試,比如整棟大樓的防雷接地網調試,整個變電站的接地網調試。2015-03-05 15:38:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看