月欽隴 2015-03-05 14:44:10 | 浙江省 其他專業(yè) | 2477查看 2回答
總等電位箱下需要設測試盒和斷接卡子嗎
我看圖集02D501-2等電位聯(lián)結安裝里它在總等電位箱下都設了一個接地極,那么在總等電位箱下是否還需要設測試盒和斷接卡子啊,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納測試盒和斷接卡子設在引下線距地平0.5米處,其它地方不設。一般兩個單元的樓設2處(單對角);3個單元的樓設4處(雙對角);四個以上單元的設6處(雙對角+前后中心)。
2015-03-05 15:02:04
-
總等電位端子箱下面一般是不一定設置測試盒和斷接卡子的,因為總等電位端子箱的功能是進出建筑物或者是構筑物的金屬管線或者是構件接地用的,而測試盒和斷接卡子是建筑物測試接地電阻用的,一般測試電阻用的測試盒和斷接卡子設置在建筑物的外墻上,而總等電位端子箱是在室內(nèi)配電室等便于接地的地方
2015-03-05 15:34:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看