yezz@163.com 2015-03-05 09:05:25 | 廣東省 安裝 | 12560查看 3回答
樁承臺接地的問題
定額里,樁承臺接地分有三連樁、七連樁、十連樁。 可是,現在高層建筑的承臺越來越大,有的承臺樁數量幾十根,甚至達到100根樁的。 一個承臺,同時有幾條引下線。 請問,這種情況,該怎么套定額?問題補充:可能我的問題沒說清楚。 問題一:一條引下線所在的承臺有超過十根樁的情況,是不是全都要連上?工程量是不是全算上這十幾、幾十根樁? 問題二:一個承臺面積較大,同時有幾條引下線引下,這情況如何算? 謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
題一:一條引下線所在的承臺有超過十根樁的情況,是不是全都要連上? 不需要,其中的一個樁承臺就可以
問題二:一個承臺面積較大,同時有幾條引下線引下,這情況如何算 分貝計算引下線,每根引下線與引下線位置的承臺連接
2015-03-05 11:15:27
-
1、引下線設計一般也是利用柱內兩根主筋就可以了,承臺也是利用樁內2根主筋,定額規定采用柱內主筋是兩根引下,如果設計與實際不符可以調整,如果設計是4根主筋,引下線工程量乘以2.
2015-03-05 11:21:29
-
一個承臺,同時有幾條引下線,就算幾根引下線的量。
問題一:一條引下線所在的承臺有超過十根樁的情況,是不需要全都要連上的,工程量是一根樁的引下線。
問題二:一個承臺面積較大,同時有幾條引下線引下,有幾條引下線,就算幾根引下線的量。
2015-03-05 14:53:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看