月欽隴 2015-03-04 15:16:13 | 浙江省 安裝 | 2100查看 5回答
圖紙上標的sc管默認主材套鍍鋅鋼管嗎
我看我師父圖紙上標的sc管他套定額里都把主材換成了鍍鋅鋼管,我看設計說明也沒說主材要鍍鋅鋼管啊,這是怎么回事啊,謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我看我師父圖紙上標的sc管他套定額里都把主材換成了鍍鋅鋼管,我看設計說明也沒說主材要鍍鋅鋼管啊,這是怎么回事啊,謝謝
SC管應該是焊接鋼管,你師父為什么換你得去問一下,沒辦法猜他是什么原因調整的。問問是不是有變更或者簽證什么的,這個管是改過的
2015-03-04 15:22:18
-
圖紙上標的sc管默認主材套焊接鋼管,除非圖紙有說明;RC才是鍍鋅鋼管。
2015-03-04 15:41:49
-
鍍鋅鋼管是RC,SC是焊接鋼管,如果是穿線管一般選用SC,如果介質是水,一般選用鍍鋅鋼管
2015-03-04 15:38:22
-
圖紙上標的sc管他套定額里都把主材換成了鍍鋅鋼管,我看設計說明也沒說主材要鍍鋅鋼管啊,這是怎么回事啊
圖紙上標的SC管應是焊接鋼管,套定額里都把主材換成鍍鋅鋼管,應問下你師父是怎么回事,是否有變更或特殊說明.
2015-03-04 16:18:18
-
圖紙上標的RC管,套定額子目時把主材換成鍍鋅鋼管;或設計說明說(SC)主材是鍍鋅鋼管,才可以在套定額子目時把主材換成鍍鋅鋼管。
2015-03-04 15:24:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看