tom 2015-03-04 11:18:52 | 廣東省 安裝 | 9960查看 2回答
風管彎頭工程量如何計算
1.不銹鋼304抽油煙管及彎頭 2000*320 22m2 是否合理?請問此工程量如何計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不銹鋼304抽油煙管及彎頭2000*320 22m2 是否合理不知道煙管長度、彎頭長度不好判斷。此工程量應該按:(煙管+彎頭的延長米)*煙管展開面積計算。不能按“大彎頭按直管兩倍計算”。
2015-03-04 21:57:52
-
河北定額:風管長度一律以施工圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不得包括部件所占長度。直徑和周長按圖示尺寸為準展開,咬口重疊部分已包括在項目內,不另行增加。彎頭不單獨計算,你看看你們省的定額說明。
2020-04-14 08:45:08