happy2ma@163.com 2015-03-02 22:42:09 | 海南省 安裝 | 1676查看 4回答
火災自動報警系統
火災自動報警系統,火災報警控制器動作電話接口模塊啟動讓消防電話分機接入消防電話總線,火災報警控制器與消防電話總機之間有通訊嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有的,應該是火災報警控制器動作電話接口模塊啟動讓消防電話分機接入消防電話總線后,只是實現電話分機與電話總機之間的通訊。
2015-03-03 08:28:40
-
必須有通信線不然怎么實現報警電話報警呢
2015-03-03 08:26:39
-
總機與報警控制器無通訊,分機有通訊可以報警,總機與分機連接可以通話,也可以與外線連接。
2015-03-03 20:12:24
-
消防電話必須是直撥外線電話(單獨電話號碼,可直通119),手動報警接口電話僅與消防電話總機之間通訊。
2015-03-04 15:34:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看