913326416 2015-03-01 18:37:45 | 河北省 安裝算量GQI | 6264查看 3回答
總、局部等電位端子箱
截圖中 總、局部等電位端子箱 與 配電箱、柜 之間什么也沒畫 從網上查(知道等電位聯結是將電氣系統進線配電箱的PE排、公用設施的金屬管道,如上、下水.熱力、燃氣等管道、建筑物金屬結構、人工接地體或其引線等通過總等電位箱接地母排連接起來)總、局部等電位端子箱怎么與需要接地的管線 、配電箱相連? 截圖演示一下 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總、局部等電位端子箱怎么與需要接地的管線 、配電箱相連?就近用接地母線與配電箱和管線相連,如鍍鋅扁鋼
2015-03-01 19:48:37
-
總等電位箱一般在基礎層設置,主要通過接地母線-40*4連接所有有需要接地的設備;局部等電位一般安裝在衛生間之類的部位,主要連接室內需要有接地要求的設備,可以通過接地母線-25*4或BV4絕緣導線連接。
2015-03-01 21:13:33
-
你上圖的就是直接采用-40*4的鍍鋅扁鋼與接地母線連接的,一邊焊接到接地母線上,一邊與局部或者是總等電位箱相連接
2015-03-01 20:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看