月欽隴 2015-02-28 19:22:50 | 浙江省 安裝 | 1140查看 1回答
消防關于調試的問題
1、關于消火栓的調試如果是雙栓是按1點計算還是2點計算啊;2、關于自噴的調試只要對水流指示器進行套繼電線路報警系統(4點以下)*0.3的調試,整個自噴系統不需要調試嗎,如果需要的話怎么計算點數,定額是不是也套水滅火系統控制裝置調試相關定額.謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.消火栓不用套調試定額;
2.點數是按為消火栓按鈕的數量加上水流指示器、信號蝶閥、消防水泵(故障、運行等)等所用的輸入模塊、輸入輸出模塊的數量之和。
2015-02-28 19:33:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看