月欽隴 2015-02-26 17:22:03 | 浙江省 安裝 | 2709查看 3回答
問一下室內外的溝槽式連接的消火栓鍍鋅鋼管采用什么定額啊
我看給排水里面沒有溝槽連接的相關定額啊,這個該怎么套啊。另外話說回來我逛現場也沒見過室外埋地的消防鍍鋅鋼管采用溝槽式連接的,一般都是絲接的,倒是室內消防管道明裝的一般因為管徑較大采用溝槽式連接,這個是因為偷工減料還是本來就是這么做的緣故啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
室內外的溝槽式連接的消火栓鍍鋅鋼管采用溝槽連接套給排水里面室內鋼管或復合管的溝槽式連接定額子目。室外埋地的消防鍍鋅鋼管一般不宜采用溝槽式連接的,一般都是絲接(或焊接)的,室內消防管道明裝的一般因為管徑較大采用溝槽式連接,這個不是因為偷工減料,本來就是這么做的緣故,室外管道考慮下沉,如果采用溝槽連接,接口很容易滲漏,更何況溝槽連接規程明確說明溝槽連接不宜用于室外管道,因此室外管道一般不采用溝槽式連接。
2015-02-26 18:48:09
-
室內外的溝槽式連接的消火栓鍍鋅鋼管采用什么定額?我們定額中有“室內鋼管溝槽式連接安裝”項目 可以直接套用,然后再套用溝槽式連接管件。不知你們那有沒有哦 我們這有溝槽配件的安裝定額,建議套用室內鋼管溝槽式連接,在定額中補充溝槽管件項目即可,但是這個溝槽連接不能用于埋地,都是用于明裝。
室外埋地的消防鍍鋅鋼管采用焊接連接的,小的管道一般都是絲接的,倒是室內消防管道明裝的一般因為管徑較大采用溝槽式連接,這是對的。
2015-02-26 17:35:11
-
浙版的定額只有室內鋼管和復合管的溝槽式連接,而且這兩個都是針對給水管的,消火栓供水管也屬于給水管,套它們的不會不會誤差太大。
2015-02-26 17:55:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看