消防報警系統中平面圖上沒畫電源線,但系統圖上有電源線,到底怎么回事,平面圖中的電源線是省略了嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防報警系統中平面圖上沒畫電源線,但系統圖上有電源線,到底怎么回事,平面圖中的電源線是省略了嗎
回復:平面圖中的電源線是省略了,圖上的電源線應該是和信號線共管,所以你看不到,需要和系統圖對照著看。
2015-02-15 10:29:34
-
本層的電源是由下層由樓梯間引上來的,
2015-02-15 09:14:32
-
電源線肯定是有的。
接電源線是設備是:聲光報警器,模塊,模塊箱,風機控制箱等
你圖上的電源線應該是和信號線共管,所以你看不到,電源線是一定要有的。