guohua96 2015-02-08 08:44:11 | 河北省 安裝 | 7012查看 5回答
安裝定額:室外架空管定額套項
安裝第八冊。室外架空采暖管道(成品玻璃鋼管道,甲供主材),套用:室外鋼管(焊接)還是:室外直埋保溫管(焊接)。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝第八冊。室外架空采暖管道(成品玻璃鋼管道,甲供主材),套用室外直埋保溫管(焊接)相對比較合適。
2015-02-08 21:02:04
-
室外架空采暖管道(成品玻璃鋼管道,甲供主材)安裝,建議應該套用:室外鋼管(焊接),不是套:室外直埋保溫管(焊接)。
2015-02-12 09:13:15
-
安裝第八冊。室外架空采暖管道(成品玻璃鋼管道,甲供主材),應該套用:室外鋼管(焊接),不是套:室外直埋保溫管(焊接)。
2015-02-08 08:49:04
-
套用室外鋼管(焊接),不是直埋式。架空高度超過規定高度,可以計取操作物超高增加費
2015-02-08 09:25:38
-
玻璃鋼管道是一種輕質、高強、耐腐蝕的非金屬管道。
室外架空采暖管道采用玻璃鋼管道,一般連接方式為承插連接。
管道的連接結構形式有承插式連接、法蘭式連接(焊環活套法蘭連接和復合平焊法蘭連接)、對焊連接三種。
應該根據設計文件的具體要求確定安裝方法。
“安裝定額:室外架空管定額套項 距離問題結束時間: 6天23小時7分鐘 ”
“安裝第八冊。室外架空采暖管道(成品玻璃鋼管道,甲供主材)。”
定額中沒有該玻璃鋼管道子目的定額可套,可選用工藝相似或相近的定額 可套用:室外鋼管(焊接)子目,材料變化允許換算,管道保溫可根據保溫材質套保溫定額相應子目。
操作高度超過定額規定的安裝高度,可相應記取超高增加費,按定額人工費乘以系數計取。
2015-02-08 09:57:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看