xia894691510 2013-03-12 14:55:41 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 987查看 3回答
地下室 L 形垂直加強筋的長度有沒有具體說明?
地下室到筏板的那段剪力墻,下部的 L 形垂直加強筋的長度有沒有具體說明?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!下部的 L 形垂直加強筋的長度一般設計是取1/3層高,但你的圖紙上沒有說明的話還是要咨詢設計的,主要是算量要有依據。
2013-03-12 07:09:58
-
如果是沒有標注或者說明,就需要咨詢設計了。
2013-03-12 14:56:33
-
地下室到筏板的那段剪力墻,下部的 L 形垂直加強筋的長度應按設計要求長度,沒有規范規定這方面的長度。
2013-03-12 15:00:28