壹壹 2015-02-06 09:24:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2033查看 4回答
單向板底筋問題
如下圖中,B4底筋分布筋未標注配筋應該按結構總說明第6條還是按板下方說明第2條? 該怎么理解,怎么配筋?謝謝大家的耐心回答!!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-02-06 09:42:36
-
1、你的第六條說明,是板的分布筋,實際上是和板負筋形成面層鋼絲網片的鋼筋,并不是板的底筋哦。板的鋼筋包括雙向底筋形成鋼絲網片,板的底層是不存在分布筋的。板的面層鋼筋可以是拉通的面筋,也可以是負筋和分布筋代替的面層鋼筋,而第六條的提供是為了負筋屬性框中分布筋信息使用的哦。
2、你看一下工程圖紙,如果圖元上確實沒有雙向底筋的全部信息,那么就必須按照文字說明中,未注明鋼筋按照****信息配置來操作,也就是你最后一張圖片哦。
2015-02-06 09:34:20
-
答:按第6說明表格中不同板厚來選擇配置。因為截圖中B4是四根柱中的板,一字箭頭是單向板的標志,(十字箭頭是雙向的標志),不是小跨度的板。小跨度的板才用說明2。
2015-02-06 09:45:14
-
2015-02-06 10:42:17