  • 弱電系統中如何區分接線盒和開關盒

    如題,弱電系統中個,比如電視、電話、網絡、五方對講、安防系統中,哪些地方需要開關盒,哪些地方需要接線盒。謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1,弱電系統一般都是接線盒的,很少有開關盒。

    2,一般強電系統需要區分開關盒與接線盒的。

    1).  接線盒是電氣配管線路中管線長度.  管線彎頭超過規范規定的距離和彎頭個數時以及管路有分支時,所必須設置的過路過渡盒,管線配到負荷終端是預留的盒,都是接線盒。其作用是方便穿線,分線和過渡接線。
    2).  開關盒、插座底盒.  燈具盒都是這三種安裝時的終端厎盒,是安裝燈具. 開關. 插座時安裝固定面板以及在盒內接線用的。
    3).  接線盒和開關盒雖然屬于電氣安裝工程中的輔料,但在單獨的接線盒.開關盒安裝定額子目中,確是屬于未計價主材,需要輸入主材單價。
    4).  接線盒和開關盒無論是金屬盒還是pvc塑料盒,目前在安裝工程中普遍采用的為h86型盒,既盒面寬86mm,盒深有50mm. 70mm不等(h86*s50. h86*s60.  h86*s70. h86*s80,還有146h*s50. 146h*s60)。
    5). 計算接線盒時,燈頭盒. 插座盒. 開關盒是按照圖紙數量據實計算;分接線盒是按照管路分支或者返管時必須過渡,管路直線距離和彎頭數量超過規范規定的要求時必須增設接線盒,進行據實計算的。這部分必須注意管路情況和管線及彎頭情況進行分析計算,否則不是少算就會多算。

    2015-02-04 09:45:51 

  • 弱電里面,電話,電視,網絡插座這些都給一個接線盒即可。

    因為開關盒,插座盒這些價格很接近,強電里面的開關一般也給接線盒。

    2015-02-04 09:44:20 

  • 如題,弱電系統中個,比如電視、電話、網絡、五方對講、安防系統中,哪些地方需要開關盒,哪些地方需要接線盒。謝謝

    答:在墻體上安裝的接線盒,套86接線盒相應子目,例如:開關、插座、電視、電話、網絡、對講的接線盒;

    在頂板上安裝的接線盒,套燈頭盒相應子目,例如:燈具、探測器、廣播的接線盒,過線盒。

    2015-02-04 10:07:02 

  • 樓上的老師們回答的都非常精彩,學習了。

    2015-02-06 12:51:59 

  • 弱電系統中比如電視、電話、網絡、五方對講、安防系統中,什么地方都不需要開關盒;都需要接線盒。

    2015-02-04 20:16:02 

  • 弱電安裝里面,電話,電視,網絡插座這些都給一個接線盒的定額子目即可。

    2015-02-09 08:30:56 