本小福 2015-01-30 15:43:54 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2274查看 3回答
前輩們,請教一下 梁在什么情況下不計算腳手架?和板(非有梁板)一起整體現澆的情況下需要計算嗎?
梁在什么情況下不計算腳手架?和板(非有梁板)一起整體現澆的情況下需要計算嗎?問題補充:定額說有梁板的梁不計算腳手架,怎么感覺就是梁和板是不是整體現澆就行,然后來區分是否計算,是不是有梁板無所謂啊 大神們,你們都是如何計算的啊,山東這邊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納非框梁,建筑物里面的框架梁,有梁板中的框架梁,都不計算腳手架
2015-01-30 17:26:45
-
1、有梁板下的板下梁不計算腳手架,在黃色的綜合解釋80頁有解釋。遇到實際工程就是,次梁不計算腳手架。
2、已按相應規定計算了外腳手架的梁,不再計算砼澆筑的腳手架。在紅皮綜合解釋第48頁有解釋。遇到實際工程就是,內框架梁不計算腳手架。
2015-01-30 15:57:09
-
個人覺得框架有梁板不計算,磚混的下面沒有墻還是要計算的
2015-01-30 15:47:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看