防火隔離帶
1層為儲藏室.2-11層為住宅.11層樓頂上有機房,外墻總長111.06m。防火隔離帶每兩層樓板、屋面與外墻交接處及屋頂開口部位四周采用寬度為500的A級保溫材料巖棉保溫板設置水平防火隔離帶。這樣防火隔離帶設置幾道、多少平方啊。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:
每兩層設一道,應當在2層頂、4層頂、6層頂、8層頂、10層頂、11層頂設置。
共計6道,共計111.06*0.5*6=333.18 m2
2015-01-29 21:46:58