虛心請教 2015-01-24 16:27:04 | 山東省 安裝 | 2048查看 2回答
只有筏板基礎能做自然接地體嗎
只有筏板基礎能做自然接地體嗎 電氣說明中有下面這段話 不就是說明基礎做自然接地體套嗎 那還要不要另外考慮它是不是筏板基礎 另外一個問題 熱鍍鋅扁鋼沿電井明敷至LEB箱 這部分扁鋼應套什么定額 是 套接地母線明敷沿磚混凝土嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只有筏板基礎能做自然接地體嗎 電氣說明中有下面這段話 不就是說明基礎做自然接地體套嗎 那還要不要另外考慮它是不是筏板基礎 另外一個問題 熱鍍鋅扁鋼沿電井明敷至LEB箱 這部分扁鋼應套什么定額 是 套接地母線明敷沿磚混凝土嗎
不是只有筏板基礎能做自然接地體,條基和獨基都可以的,用鋼筋把它們連成一體,就自然連成一個接地網了.另外熱鍍鋅扁鋼沿電井明敷到LEB箱,這部分扁鋼可以套用接地母線沿磚混凝土明敷定額就可以.
2015-01-24 16:56:06
-
作接地體的不一定非得是筏板基礎,其它基礎也可以的,如獨立基礎,帶型基礎只要基礎里面有鋼筋就行的,你說的那個沿電井敷設的扁鋼要套室內按地母線而不是什么明敷沿磚砼。
2015-01-24 16:52:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看