vip55850 2015-01-24 10:22:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
請問下面圖片上的梁在鋼筋算量里該怎么處理?
圖片上紅框的空調機節點大樣梁尺寸與在梁結構平面圖里的尺寸不一致,在鋼筋算量里該怎么處理?如果把結構梁高改成750,那鋼筋不就是多了嗎,如果按結構梁平面圖,那紅框處又該怎么辦?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-01-24 11:05:09
-
圖片上紅框的空調機節點大樣梁尺寸與在梁結構平面圖里的尺寸不一致,在鋼筋算量里該怎么處理?如果把結構梁高改成750,那鋼筋不就是多了嗎,如果按結構梁平面圖,那紅框處又該怎么辦?
你在鋼筋里按正常梁來定義即可,把下掛部分可以用自定義線構件來處理,也可以用異形梁定義,把下掛部分的鋼筋在其他鋼筋中輸入來處理.
2015-01-24 10:51:58
-
你這個梁沒什么特別的呀, 就是空調那一側一跨是懸挑的,你只要按梁圖上把那一跨的原位標注標好了就行了啊,如果標高和空調板處的對不上得問設計了,找不到設計的話,你就還是按梁圖布置吧。
2015-01-24 10:44:44