43****@qq.com 2013-03-23 12:48:32 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 2442查看 1回答
弱電井內的管內穿線工程量計算方法
請教下各位老師,就是在計算消防弱電井內的管內穿線的工程量的問題,是這樣的,就是我這個圖紙是13層樓房,一層電井內的消防接線箱的尺寸跟2-13層的不一樣。。我之前計算管內穿線的時候都是建筑物高度*導線根數*余量這樣粗略的算,我現在有個公式,是專門算這個的,比如說我要算弱電井內電源線的管內穿線的量,我是這么算的: [電源管立管長度+(一層接線箱半周長)+(二層接線箱半周長)+(箱半周長數量)*(二層接線箱半周長)*(層數-1)]*導線根數 如:[38.6+(0.32+0.44)+(0.25+0.4)+2*(0.25+0.4)*(11-1)]*3 但是這個公式我有個地方弄不明白,就是“箱半周長數量”指的是什么,顯然不是層數。 由于第一次接觸這個公式看的好復雜,請各位老師指導一下,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納箱半周長數量;如2-13層共計12個配電箱,它有12個配電箱的半周長,箱半周長數量就是12個。
2013-03-23 13:37:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看