王學焦 2015-01-21 14:14:39 | 山東省 安裝 | 3296查看 4回答
配線接電動機預留嗎
定額中關于配線預留的描述:各種開關箱、柜、板。預留高+寬。燈具、開關、插座、按鈕等預留線,已分別綜合在相應定額中,不另行計算。那么配線接低壓電器設備那?例如(電動機、風機、污水泵等等)還用預留嗎?如果預留,預留多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額中關于配線預留的描述:各種開關箱、柜、板。預留高+寬。燈具、開關、插座、按鈕等預留線,已分別綜合在相應定額中,不另行計算。那么配線接低壓電器設備,例如(電動機、風機、污水泵等等)用預留,如果預留,預留0.5米。
2015-01-21 14:41:21
-
考慮預留,一般按1.5米考慮
2015-01-21 14:23:50
-
配線接低壓電器設備例如(電動機、風機、污水泵等等)還需要用預留的。
電纜敷設附加長度
序號
項 目
預留長度
(附加)
說 明
1
電纜敷設弛度、波形彎度、交叉
2.5%
按電纜全長計算
2
電纜進入建筑物
2.0m
規范規定最小值
3
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留
1.5m
規范規定最小值
4
變電所進線、出線
1.5m
規范規定最小值
5
電力電纜終端頭
1.5m
檢修余量最小值
6
電纜中間接頭盒
兩端各留2.0m
檢修余量最小值
7
電纜進控制、保護屏及模擬盤等
高+寬
按盤面尺寸
8
高壓開關柜及低壓配電盤、箱
2.0m
盤下進出線
9
電纜至電動機
0.5m
從電機接線盒起算
10
廠用變壓器
3.0m
從地坪起算
11
電纜繞過梁柱等增加長度
按實計算
按被繞物的斷面情況計算增加長度
12
電梯電纜與電纜架固定點
0.5m
規范最小值
2015-01-21 14:40:10
-
配電機、風機和泵的都是電纜。所以除電纜頭余量1.5m外還有接電機的0.5m.
2015-01-21 15:17:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看