  • 配線接電動機預留嗎

    定額中關于配線預留的描述:各種開關箱、柜、板。預留高+寬。燈具、開關、插座、按鈕等預留線,已分別綜合在相應定額中,不另行計算。那么配線接低壓電器設備那?例如(電動機、風機、污水泵等等)還用預留嗎?如果預留,預留多少?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
      定額中關于配線預留的描述:各種開關箱、柜、板。預留高+寬。燈具、開關、插座、按鈕等預留線,已分別綜合在相應定額中,不另行計算。那么配線接低壓電器設備,例如(電動機、風機、污水泵等等)用預留,如果預留,預留0.5米。

    2015-01-21 14:41:21 

  • 考慮預留,一般按1.5米考慮

    2015-01-21 14:23:50 

  • 配線接低壓電器設備例如(電動機、風機、污水泵等等)還需要用預留的。

    電纜敷設附加長度

    序號

       

    預留長度

    (附加)

     

    1

    電纜敷設弛度、波形彎度、交叉

    2.5%

    按電纜全長計算

    2

    電纜進入建筑物

    2.0m

    規范規定最小值

    3

    電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留

    1.5m

    規范規定最小值

    4

    變電所進線、出線

    1.5m

    規范規定最小值

    5

    電力電纜終端頭

    1.5m

    檢修余量最小值

    6

    電纜中間接頭盒

    兩端各留2.0m

    檢修余量最小值

    7

    電纜進控制、保護屏及模擬盤等

    +

    按盤面尺寸

    8

    高壓開關柜及低壓配電盤、箱

    2.0m

    盤下進出線

    9

    電纜至電動機

    0.5m

    從電機接線盒起算

    10

    廠用變壓器

    3.0m

    從地坪起算

    11

    電纜繞過梁柱等增加長度

    按實計算

    按被繞物的斷面情況計算增加長度

    12

    電梯電纜與電纜架固定點

    0.5m

    規范最小值

     

    2015-01-21 14:40:10 

  • 配電機、風機和泵的都是電纜。所以除電纜頭余量1.5m外還有接電機的0.5m.

    2015-01-21 15:17:09 